消防心論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 2811|回復: 6

計算 熱釋放率

[複製鏈接]
發表於 2017-1-20 13:38:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問

英國Thomas所提出的閃燃計算公式,若開口寬2m、高1m,室內長10m、寬5m、高3m,發生閃燃所需之熱釋放率約為多少?
答案為2.2MW

Q=378A√Hw+7.8AT
如何計算出來的?
發表於 2017-1-20 16:53:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 st510455 於 2017-1-20 16:55 編輯

Q=378*2*根號1+7.8*188
算出來是2222.4KW=2.2MW
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2017-1-20 16:59:18 | 顯示全部樓層
st510455 發表於 2017-1-20 16:53
Q=378*2*根號1+7.8*188
算出來是2222.4KW=2.2MW

請問AT=188怎麼出來的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2017-1-20 17:01:15 | 顯示全部樓層
我想你應該卡在at=188怎算出來的吧。
at=(10×5×2+5×3×2+10×3×2)-(2×1)
   =188
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2017-2-21 17:03:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享..........................
回復

使用道具 舉報

發表於 2017-12-28 19:58:21 | 顯示全部樓層
謝謝分享解答~看了一下講義後發現是“表“面積
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2019-4-4 21:31:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~~
回復 支持 反對

使用道具 舉報