[疑問與解惑] 火焰式探測器不得設置位子

[複製鏈接]
發表於 2018-3-14 23:06:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大,設置標準117條說明火焰式探測器不得設在煙會大量流入場所,但卻可以設在排放廢氣會大量滯留場所,我腦中這兩個場所,所造成會對探測器的影響應該差不多...
想請問這兩個場所有何不同,又為何設置標準如此規定火焰式探測器不得設置原因?
發表於 2018-3-15 00:32:09 | 顯示全部樓層
以下為個人淺見
煙大量流入時,室內之煙會阻礙透光,可能會影響火焰式對紅(紫)外線之的監視
但廢氣是不會的,除非有監視顯著困難
因此火焰式探測器不得設於煙會大量流入場所
但可以設在排放廢氣會大量滯留場所,除非有監視顯著困難

希望有助於ˊ你的問題~
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2018-3-16 11:07:38 | 顯示全部樓層
ck990504 發表於 2018-3-15 00:32
以下為個人淺見
煙大量流入時,室內之煙會阻礙透光,可能會影響火焰式對紅(紫)外線之的監視
但廢氣是不會的 ...

感謝您! 我對於定溫式其實也有問題,排放廢氣會大量滯留場所只有定溫式不能設置,但其他(差動分佈、差動局部、補償侷限、火焰式)都可以設置,是因為定溫式有什麼特別構造嗎?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2019-7-11 15:12:54 | 顯示全部樓層
感謝一樓大大的講解
回復 支持 反對

使用道具 舉報