    今天碰到一個社區,四幢建物分別是14樓14樓16樓與7樓,但高度都在50公尺以下,這樣也算是高層建物來檢修申報嗎
  • TA的每日心情
    奮鬥
    2016-5-25 15:56
  • 簽到天數: 57 天

    [LV.5]常住居民I

    發表於 2018-11-19 11:26:32 | 顯示全部樓層
    本帖最後由 jinniy48950 於 2018-11-19 11:30 編輯

    感覺依照法規字面上的見解:(沒這方面經驗,純粹依照法令個人觀點解讀)

    高層建築物:16樓以上 或 50公尺以上 建築物
    社區應該可以採共同或獨立申報 若共同申報 則因其中含有高層建築物 故要以高層建築物方式檢修
    如為個別獨立申報 則各自依照標準檢修
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    慵懶
    2017-9-9 23:23
  • 簽到天數: 4 天

    [LV.2]偶爾看看I

    發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
    16樓的那棟要依照高層建築物來申報喔!
    回復 支持 反對