依據消防安全設備設置標準第184條第2款所示,消防水帶摩擦損失水頭為四公尺。
另於消防水帶摩擦損失表上所示,不同材質、口徑其摩擦損失(每百米)水頭不同,例如:
麻製水帶,40A,15mx2條,放水量130L/min=(15x2)*26M/100=7.8m
故檢討計算時,須以第184條第2款4m計算,還是須依實際水帶種別計算??


消防水帶摩擦損失水頭表.JPG
發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
現在的水帶都是橡膠內裡喔!