李勝傑
1月9日

最近我與三大戰技教官團,辦了一場"過渡型射水"的共識交流,
先確認大家有共識後再統一教材與操練方式,最後在大隊長的支持下落實到大隊常訓中,
過程裡聽到了不錯的建議也看到了同仁的進步!
整體來說,從實際操練更能了解,過渡型射水並不像一般的室外射水那麼簡單;
在美國Transitional Attack是戰術的一種,執行命令由初期指揮官下達,其目的在改善建物結構內的危害條件並大幅的提升受困者與消防員的安全,正確的使用該戰術可以中斷火勢成長並限制熱裂解與燃燒生成物(煙與毒)的產生(資料如照片,IFSTA出版),
81722341_10212523182673278_6365374057906438144_o.jpg
所以這次的訓練我們以本局規劃人數2車5人為條件(其中1人為中繼車司機所以不列入本操演),並讓幹部加入操作,從影片1(訓練前綵排)可看出司機兼屋外射水的困難,而指揮官不但要下達明確指令也要持續與內部水線人員溝通;

影片2(大隊常訓時)屋外射水的瞄子手經過練習後,相對能妥適的控制出水角度與維持水線穩定,當然指揮官還是要扮演下達命令與持續觀察火場狀況的角色.

剛好香港消防學院的教官今天跟我分享了他們近期使用過渡型射水救援的成功案例,我也一併在此分享給大家!而他們走到這一步其實相當辛苦,希望我們也能盡快趕上!

#該戰術的適用時機與注意事項可參考2019年11月的消防月刊已有中文資料我就不多說了
#有共識才有戰術
 樓主| 發表於 2020-1-19 23:09:25 | 顯示全部樓層
Huang Adison
謝謝勝傑副大隊長持續的推廣過渡型射水。
從80年代前除先進都會。一般消防員人力及裝備不足(銀色舊式日式消防衣且缺乏空呼器及灌氣設備)初期到現場往往靠來支援的義消,所以往往用朝天瞄子直接先射水起火室內滅火。80、90年代後分隊消防人力及裝備逐漸充實,以可深入火場滅火人命搜救為主流及使命。外部射水多以防護延燒。致入內搶救人員面臨火災風險增高,閃燃、複燃、結構倒塌、空間迷向致消防員受傷殉職風險增加。很多火場溫度太高致入內消防員因熱煙流熱幅射且建築隔間關係無法有效進行射水滅火而若連消防員都無法進入的熱幅射在當下的受困者除非在安全區劃內。否則隨時間生命更渺茫。美國消防單位及UL FSRI 消防員安全研究機構推廣過渡型射水戰術的優點。在入內水線尚未建立或因高溫、濃煙無中性帶、無法有效射水等。運用過渡型射水冷卻火場。讓入內消防員能更快更安全滅火搜救。但這須現場初期指揮官先環視確認火場規模、燃燒情形才能有效實施。YouTube 上有美國喬治亞州COBB County ㄧ位Captain 也是UL FSRI 諮詢委員所示範完全燃燒的居室、初期能進入的最近門充滿濃煙,利用過渡型射水降低火場溫度甚至初期撲滅火勢建立入內安全搶救通道。過渡就是一個過渡期!從外部高角度間歇式針對火場天花板射水冷卻火場後就是為安全的儘速進入滅火及搜救。
Transitional attack is a fire attack where the application of water starts on the exterior to cool the ,fire area for a period and then repositioned to the interior for final suppression.