室內消防栓條列式整理
大家看看有沒有比較好背




消防安全設計

   




滅火設備





滅火器及室內消防栓設備

第   31    條
滅火器應符合國家標準 (以下簡稱 CNS) 一三八七規定,並依下列規定設置:

一、視各類場所潛在火災性質設置,並依下列規定核算其最低滅火效能值:

(
一) 供第十二條第一款及第五款使用之場所,各層樓地板面積每一百平方公尺 (含未滿) 有一滅火效能值。


(
二) 供第十二條第二款至第四款使用之場所,各層樓地板面積每二百平方公尺 (含未滿) 有一滅火效能值。


(
三) 鍋爐房、廚房等大量使用火源之處所,以樓地板面積每二十五平方公尺 (含未滿) 有一滅火效能值。

一、以火災產生類別及面積來要求滅火效能值:

(
一)類別:甲、戊。


面積:100 m2以內。


效能值:1

二、電影片映演場所放映室及電氣設備使用之處所,每一百平方公尺 (含未滿) 另設一滅火器。
二、以特定場所及面積來要求設置數量:


a
、場所:放映室、電氣設備使用之處所。



b
、面積:100 m2以內。


c
、數量:1具(10型或20型)


b
、火災類型:C類火災。

三、設有滅火器之樓層,自樓面居室任一點至滅火器之步行距離在二十公尺以下。
三、設置數量:效能值檢討後再檢討設置距離。

a
、單層檢討。


b
、設置距離:步行20m以內。


c
、計算方式:任一點。

四、固定放置於取用方便之明顯處所,並設有長邊二十四公分以上,短邊八公分以上,以紅底白字標明滅火器字樣之標識。
四、設置方式:

a
、設置位置:取用方便之明顯處所。


b
、標示:紅底白字。


c
、字樣:滅火器。


d
、標示牌大小:長24cm、寬8cm。

五、懸掛於牆上或放置滅火器箱中之滅火器,其上端與樓地板面之距離,十八公斤以上者在一公尺以下,未滿十八公斤者在一點五公尺以下。
五、設置高度:

a
、放置滅火器箱中:置於樓地板面。


b
、懸掛於牆上:上端距樓地板面18kg以上-1m以下,


18kg
以下-1.5m以下。

六、大眾運輸工具每輛 (節) 配置一具。
六、每輛 (節)-1具(10型或20型車用滅火器)

第   32    條
室內消防栓設備之配管、配件及屋頂水箱,依下列規定設置:

一、配管部分:

(
一) 應為專用。但與室外消防栓、自動撒水設備及連結送水管等滅火系統共用,無礙其功能者,不在此限。


(
二) 符合下列規定之一:


1.CNS
六四四五配管用碳鋼鋼管、四六二六壓力配管用碳鋼鋼管、六三三一配管用不銹鋼鋼管或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者。


2.
經中央消防主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。


(
三) 管徑,依水力計算配置。但立管與連結送水管共用時,其管徑在一百公厘以上。


(
四) 立管管徑,第一種消防栓在六十三公厘以上;第二種消防栓在五十公厘以上。


(
五) 立管裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置。


(
六) 立管連接屋頂水箱、重力水箱或壓力水箱,使配管平時充滿水。


(
七) 採取有效之防震措施。

一、配管設置規定:

(
一)a、專用:原則。


b
、共用:與室外栓、撒水(部適合與泡沫共用)等。


c
、共用條件:無礙各項共用設備之功能。



(
二)符合國家標準:


a
、碳鋼鋼管。


b
、壓力配管用碳鋼鋼管。


c
、不銹鋼鋼管


d
、非符合國家標準配管:國家標準同等以上強度、耐腐蝕



性及耐熱性者。


e
、合成樹脂管:


1
、中央消防主管機關認可。


2
、具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等。


f
、立管管徑:


1
、依Q=A×V來計算。但不得小於下列規定管徑。


a
、第一種消防栓在63mm以上。


b
、第二種消防栓在50mm以上。


2
、與連結送水管共用:最小100mm以上。


3
、設置位置:不受外來損傷及火災不易殃及處。



4
、平時充滿水:濕式配管。


5
、防震措施:設於配管與泵浦連接處。

二、止水閥以明顯之方式標示開關之狀態,逆止閥標示水流之方向,並符合 CNS
規定。

二、閥類標示:

a
、止水閥:開關狀態。


b
、逆止閥:水流方向。

三、屋頂水箱部分:

(
一) 水箱之水量,第一種消防栓有零點五立方公尺以上;第二種消防栓有零點三立方公尺以上。但與其他滅火設備並用時,水量應取其最大值。


(
二) 採取有效之防震措施。


(
三) 斜屋頂建築物得免設。

三、屋頂水箱設置要求:

(
一)水量:a、第一種消防栓:0.5m3以上。


b
、第二種消防栓:0.3m3以上。


c
、與其他滅火設備並用水箱:取其最大水量。


(
二)防震措施:設於配管與屋頂水箱連接處。


(
三)免設:斜頂屋頂


第   33    條
室內消防栓設備之消防立管管系竣工時,應做加壓試驗,試驗壓力不得小於加壓送水裝置全閉揚程一點五倍以上之水壓。試驗壓力以繼續維持二小時無漏水現象為合格。



配管加壓試驗:

a、
試驗時機:消防立管管系竣工時。

b
、試驗壓力:(額定揚程×1.4)×1.5。


c
、試驗時間:持續2小時。


d
、試驗結果:無漏水現象。


第   34    條
除第十二條第二款第十一目或第四款之場所,應設置第一種消防栓外,其他場所應就下列二種消防栓選擇設置之:


消防栓設置種類:



1
、乙-11、丁:第一種消防栓。


2
、其他類別:第一種消防栓或第二種消防栓。

一、第一種消防栓,依下列規定設置:

(
一) 各層任一點至消防栓接頭之水平距離在二十五公尺以下。


(
二) 任一樓層內,全部消防栓同時使用時,各消防栓瞄子放水壓力在每平方公分一點七公斤以上或 0.17MPa
以上,放水量在每分鐘一百三十公升以上。但全部消防栓數量超過二支時,以同時使用二支計算之。


(
三) 消防栓箱內,配置口徑三十八公厘或五十公厘之消防栓一個,口徑三十八公厘或五十公厘、長十五公尺並附快式接頭之水帶二條,水帶架一組及口徑十三公厘以上之直線水霧兩用瞄子一具。但消防栓接頭至建築物任一點之水平距離在十五公尺以下時,水帶部分得設十公尺水帶二條。

一、第一種消防栓設置要求:

(
一)


a
、防護距離:水平距離在25m以下。


b
、防護距離計算起點:消防栓接頭。


c
、防護範圍:各層任一點。


(
二)


a
、放水壓力:1.7kgf/cm2以上。


b
、放水量:每具瞄子130L/min以上。



c
、泵浦馬力與消防栓數量:最多2具。


(
三) 消防栓箱配置要求:


a
、消防栓口徑:38mm或50mm。


b
、水帶口徑:38mm或50mm。


c
、接頭型式:快式接頭。


d
、水帶架:1組。


e
、水帶數量:2條。


f
、水帶長度:


1
、防護半徑25m:每條15m。


2
、防護半徑15m:每條10m。


g
、瞄子:


1
、口徑:13mm。


2
、型式:直線水霧兩用。



3
、數量:1具。

二、第二種消防栓,依下列規定設置:

(
一) 各層任一點至消防栓接頭之水平距離在十五公尺以下。


(
二) 任一樓層內,全部消防栓同時使用時,各消防栓瞄子放水壓力在每平方公分二點五公斤以上或 0.25MPa
以上,放水量在每分鐘六十公升以上。但全部消防栓數量超過二支時,以同時使用二支計算之。


(
三) 消防栓箱內,配置口徑二十五公厘消防栓連同管盤長二十公尺之皮管及直線水霧兩用瞄子一具,且瞄子設有容易開關之裝置。

二、第二種消防栓設置要求:

(
一)


a
、防護距離:水平距離在15m以下。


b
、防護距離計算起點:消防栓接頭。


c
、防護範圍:各層任一點。


(
二)


a
、放水壓力:2.5kgf/cm2以上。


b
、放水量:每具瞄子60L/min以上。



c
、泵浦馬力與消防栓數量:最多2具。


(
三) 消防栓箱配置要求:


a
、消防栓口徑:25mm。


b
、皮管口徑:25mm。


c
、接頭型式:固定式無接頭。


d
、水帶架:無、為管盤型式。


e
、皮管數量:1條。


f
、皮管長度:20m。


g
、瞄子:


1
、口徑:未規定。


2
、型式:直線水霧兩用、設有開關閥。



3
、數量:1具。


前項消防栓,應符合下列規定:
一、消防栓開關距離樓地板之高度,在零點三公尺以上一點五公尺以下。
二、設在走廊或防火構造樓梯間附近便於取用處。
三、供集會或娛樂處所,設於舞臺二側、觀眾席後二側、包廂後側之位置。
四、在屋頂上適當位置至少設置一個測試用出水口,並標明測試出水口字樣。但斜屋頂設置測試用出水口有困難時,得免設。
第二項:
a、消防栓設置高度:離樓地板在0.3m~1.5m之間。
b、設置位置及要求:走廊、防火構造梯間便於去用處。
c、特定場所之舞台:舞臺二側、觀眾席後二側、包廂後側。
d、測試用出水口:


1
、設置位置:屋頂上。


2
、設置數量:最少1個、最多2個。


3
、標示字樣:試出水口。


4
、免設:斜頂屋頂。


第   35    條
室內消防栓箱,應符合下列規定:



室內消防栓箱設置規範:

一、箱身為厚度在一點六公厘以上之鋼板或具同等性能以上之不燃材料者。
一、

a
、材質:鋼板。


b
、厚度:1.6mm以上。


c
、其他材質:不燃材料。

二、具有足夠裝設消防栓、水帶及瞄子等裝備之深度,其箱面表面積在零點七平方公尺以上。
二、

a
、內容積:未規定,能容納消防栓、水帶及瞄子。


b
、箱面表面積:表面積0.7m2以上。

三、箱面有明顯而不易脫落之消防栓字樣,每字在二十平方公分以上。
三:箱面標示:

a
、字樣:消防栓。


b
、字樣大小:每字20cm2以上。

第   36    條
室內消防栓設備之水源容量,應在裝置室內消防栓最多樓層之全部消防栓繼續放水二十分鐘之水量以上。但該樓層內,全部消防栓數量超過二支時,以二支計算之。

消防用水與普通用水合併使用者,應採取必要措施,確保前項水源容量在有效水量範圍內。
第一項水源得與本章所列其他滅火設備水源併設。但其總容量應在各滅火設備應設水量之合計以上。
水源容量計算:
a、放水時間:20min。
b、消防栓數量:最少1具、最多2具。
c、水源共用:採取有效措施。
d、滅火設備水源併設:各水量合計計算。

第   37    條
依前條設置之水源,應連結加壓送水裝置,並依下列各款擇一設置:


一、重力水箱,應符合下列規定:


(
一) 有水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及人孔之裝置。


(
二) 第一種消防栓水箱必要落差在下列計算值以上:


必要落差=消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+17 (計算單位:公尺)


H=h1+h2+17m


(
三) 第二種消防栓水箱必要落差在下列計算值以上:


必要落差=消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+25 (計算單位:公尺)


H=h1+h2+25m

一、重力水箱

a
、配件:水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及人


孔之裝置。


b
、必要落差:水帶長度+摩擦損失長度+配管長度+配管


摩擦損失長度+出水壓力換算成長度(第一


種消防栓17m、第二種消防栓25m)。

二、壓力水箱,應符合下列規定:

(
一) 有壓力表、水位計、排水管、補給水管、給氣管、空氣壓縮機及人孔之裝置。


(
二) 水箱內空氣占水箱容積之三分之一以上,壓力在使用建築物最遠處之消防栓維持規定放水水壓所需壓力以上。當水箱內壓力及液面減低時,能自動補充加壓。空氣壓縮機及加壓幫浦與緊急電源相連接。


(
三) 第一種消防栓水箱必要壓力在下列計算值以上:


必要壓力=消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+落差+1.7
(計算單位:公斤�平方公分)


P=P1+P2+P3
+1.7 kgf cm2


(
四) 第二種消防栓水箱必要壓力在下列計算值以上:


必要壓力=消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+落差+2.5
(計算單位:公斤�平方公分)


P=P1+P2+P3+2.5kgf/cm2

二、壓力水箱

a、配件:壓力表、水位計、排水管、給氣管、空氣壓縮機


(連接緊急電源)、補給水管及人孔之裝置。


b
、必要壓力:【水帶長度+摩擦損失長度+配管長度+配


管摩擦損失長度】(換算成壓力)+出水壓


力(第一種消防栓17m、第二種消防栓25m)。

三、消防幫浦,應符合下列規定:

(
一) 幫浦出水量,第一種消防栓每支每分鐘之水量在一百五十公升以上;第二種消防栓每支每分鐘之水量在七十公升以上。但全部消防栓數量超過二支時,以二支計算之。


(
二) 第一種消防栓幫浦全揚程在下列計算值以上:


幫浦全揚程=消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+落差+17 (計算單位:公尺)


H=h1+h2+h3+17m


(
三) 第二種消防栓幫浦全揚程在下列計算值以上:


幫浦全揚程=消防水帶摩擦損失水頭+配管摩擦損失水頭+落差+25 (計算單位:公尺)


H=h1+h2+h3+25m


(
四) 應為專用。但與其他滅火設備並用,無妨礙各設備之性能時,不在此限。


(
五) 連接緊急電源。

三、消防泵浦

a
、泵浦出水量1、第一種消防栓:150L/min。


2
、第二種消防栓:70L/min。


b
、泵浦出水量共給消防栓數量:最少1具、最多2具。


c
、泵浦全揚程:水帶長度+摩擦損失長度+配管長度+配


管摩擦損失長度+出水壓力換算成長度


(第一種消防栓17m、第二種消防栓25m)。


d
、泵浦用途:1、原則專用。


2
、與其他滅火設備併用:無妨礙各設備之


性能。


e
、泵浦電源:1、平時用台電供應之交流電。


2
、停電時由緊急電源(發電機、或蓄電池)


供應。

前項加壓送水裝置除重力水箱外,依下列規定設置:
一、設在便於檢修,且無受火災等災害損害之處所。
二、使用消防幫浦之加壓送水裝置,以具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火門窗等防火設備區劃分隔。但設於屋頂或屋外時,設有不受積水及雨水侵襲之防水措施者,不在此限。
三、設自動或手動啟動裝置,其停止僅限於手動操作。手動啟動裝置應設於每一室內消防栓箱內,室內消防栓箱上方有紅色啟動表示燈。
四、室內消防栓瞄子放水壓力超過每平方公分七公斤時,應採取有效之減壓措施。
五、採取有效之防震措施。
第二項:壓力水箱及消防幫浦設置規範:
a、設置位置:便於檢修、災害不易損害之處。
b、防火區劃:1、一小時。


2
、不需防火區劃:設於屋頂或屋外,不受積水


及雨水侵襲。

c、啟動方式:1、啟動:自動或手動。

2
、停止:手動。


3
、手動裝置設置位置:每一消防栓箱內。


d、泵浦啟動表示:1、紅色啟動表示燈。


2
、設置位置:每一消防栓箱上。

e、減壓措施:瞄子放水壓力超過7kgf/cm2。
f、防震措施:配管與加壓送水裝置處。

第   38    條
室內消防栓設備之緊急電源,應使用發電機設備或蓄電池設備,其供電容量應供其有效動作三十分鐘以上。

前項緊急電源在供第十二條第四款使用之場所,得使用具有相同效果之引擎動力系統。
緊急電源種類:1、發電機設備-交流電(AC電流)。

2
、蓄電池設備-直流電(DC電流)。


3
、供電容量:30分鐘以上。

[font=新細明體

評分

參與人數 1熱心 +5 收起 理由
FirefighterGO + 5 感謝分享

查看全部評分

發表於 2009-6-5 07:58:36 | 顯示全部樓層
感謝整理、分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-6-5 09:45:54 | 顯示全部樓層
謝謝你的用心&分享

不過想和你討論一個點

試驗壓力= ( 全揚程*1.4 )*1.5倍  

        =   全閉揚程*1.5倍        這樣是不是比較好?


我是依公式所得知,另一個公式,全揚程=額定揚程1~1.1倍,值不一定會相同喔~


另外測試出水口最多兩個,請問這是規定嗎?  

                                                                                             以上~謝謝囉
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-6-5 10:50:14 | 顯示全部樓層
哎~設備是越看越灰心~~
謝謝分享~~大家加油~~
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-7-3 17:21:36 | 顯示全部樓層
非常感謝如此細心整理及無私的分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-8-28 00:06:17 | 顯示全部樓層
很實用寫寫分享,如過還有麻煩再帖一下摟
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-8-31 17:52:53 | 顯示全部樓層
感恩唷~多謝大大無私分享阿~消防栓的整理很實用!對考前準備很方便
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-9-12 21:27:26 | 顯示全部樓層
厲害耶~我要怎麼讀才能跟你一樣
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-9-13 10:28:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享感恩在感恩!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-9-26 21:49:47 | 顯示全部樓層
整理的真好 看條列式的眼睛還真花,,,努力囉
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-9-26 22:07:22 | 顯示全部樓層

回復 1# sam9012001 的帖子

感恩~再感恩~
有了這些真的幫助很大
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-9-27 01:04:07 | 顯示全部樓層
設備真的很難讀
沒有概念 讀起來真辛苦
感謝大大的分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-9-27 22:51:52 | 顯示全部樓層
感謝提供,恩同在造呀!!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-9-27 23:26:41 | 顯示全部樓層
謝謝大大熱心提供喔
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2009-10-6 10:26:05 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享感恩喔
回復 支持 反對

使用道具 舉報

kkkqqq03245 該用戶已被刪除
發表於 2009-10-6 14:19:54 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2010-1-5 13:29:53 | 顯示全部樓層
感謝大大的整理,設備讀起來真是辛苦,不過,你不理他他不理你,盡量多看多讀,在心裡也才不會那麼排斥。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2010-1-5 20:53:09 | 顯示全部樓層
感覺有系統整理
但是感覺可以在細分一點
陳樺老師整理的就蠻好的..
大家也可以參考
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2010-1-7 21:11:04 | 顯示全部樓層
整理的真好
很用心在整理
雖然已經把它背下
不過還是感謝分享
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2010-1-22 00:18:29 | 顯示全部樓層
設備這一科真的很難處理....要背得太多又不敢放棄
有整理過的背起來就更快了~
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|手機版| 消防心論壇

GMT+8, 2020-3-29 07:47

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表