消防心論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 1387|回復: 7

關於室內排煙設備

[複製鏈接]

該用戶從未簽到

發表於 2012-2-9 17:46:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問一下各縣市
關於各類場所消防安全設備設置標準 第28條 應設置室內排煙設備的部份
執行的要求程度是...?
當然甲類是無可畢免,關於100平方公尺居室的部分
執行的程度是?

該用戶從未簽到

發表於 2012-2-9 18:49:50 | 顯示全部樓層
到底是你對28條的理解不夠,還是你的問題不明確,搞不懂你要的是什麼,怎麼回答你?
二、樓地板面積在一百平方公尺以上之居室,其天花板下方八十公分範圍
內之有效通風面積未達該居室樓地板面積百分之二者。
你要問的是這個嗎?
如下~當場所未達28條其他各目條件時,才會考慮到這一條

一、供第十二條第一款及第五款第三目所列場所使用,樓地板面積合計在
五百平方公尺以上。
三、樓地板面積在一千平方公尺以上之無開口樓層。
四、供第十二條第一款第一目所列場所及第二目之集會堂使用,舞臺部分
之樓地板面積在五百平方公尺以上者。

未達上述條件時,再依    二、樓地板面積在一百平方公尺以上之居室,其天花板下方八十公分範圍內之有效通風面積未達該居室樓地板面積百分之二者。檢討...
實例一甲類餐廳450未達設置要件,其居室(供居住,工作,....等)部份,依2%有效通風面積來檢討其排煙設備
此居室,並不是指你住的公寓大樓,那個居室

回復 支持 反對

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

發表於 2012-2-11 00:28:32 | 顯示全部樓層
設置標準第28條第1項第2款所稱的"居室"
是指以不燃材料所區隔之最小空間單位
尚非以整個樓層唯一居室範圍。
該空間應以不燃材料建造,但牆上之門窗不在此限。


回復 支持 反對

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

發表於 2012-2-11 19:25:55 | 顯示全部樓層
實例一
甲類餐廳FA=450未達設置要件,其居室(供居住,工作,....等)部份,未達2%有效通風面積
就必須設置排煙設備。
謝謝大大們指導
回復 支持 反對

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2017-2-14 05:03
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    發表於 2012-2-13 12:02:07 | 顯示全部樓層
    剛好在想這個問題= =
    看完解釋懂了
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    發表於 2013-11-24 10:20:54 | 顯示全部樓層
    最近在一家傢俱行有碰到這個問題正愁無法解惑來論壇尋寶馬上發現謝謝
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    鬱悶
    2018-5-30 16:58
  • 簽到天數: 20 天

    [LV.4]偶爾看看III

    發表於 2018-4-6 10:56:14 | 顯示全部樓層
    謝謝分享例子
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    發表於 2018-8-9 14:12:02 | 顯示全部樓層
    謝謝 了解了

    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

    本版積分規則

    本論壇僅提供會員一個自由討論之平台,所有留言內容屬發表者個人之行為,皆與論壇無關,會員需對自己的言論行為自行負責。
    如果發現有會員未經過您的同意擅自轉貼您的著作,請通知站長並提出證明,如查明屬實我們會立即處理。

    手機版|小黑屋|Archiver|消防心論壇

    GMT+8, 2018-11-19 10:47

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回復 返回頂部 返回列表