※已知一室內火場之單位長度光學密度為 0.087(m-1),則該場域中避難反光指標之能見度約為若干(m)?


答案是 15


※一火場之消光系數為1(m-1),請問反光物體之能見度為多少公尺?

答案是 3


備註 :  (m-1) = m的負一次方

以上題目為 101 消防設備士的火災學試題


希望 會的 可以分享一下解法  


發表於 2014-5-10 18:26:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 trtc558 於 2014-5-10 20:32 編輯

(1)單位長度的光學密度 DL=D/L=k/2.3
所以呢,0.087=K/2.3,K=0.087x2.3=0.2001
能見度計算:
K x S=8 (對於發光體)
K x S=3 (對於反光體)
K:煙霧的消光係數
S:能見度
我們是求反光體:0.2001x S=3,S=14.9m #
(2)第2題,就代公式即可求出囉。課本都有唷。加油!

評分

參與人數 1熱心 +2 金幣 +2 消防心 +2 收起 理由
火紅眼黑貓 + 2 + 2 + 2 用心回覆

查看全部評分

回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2014-5-10 20:23:28 | 顯示全部樓層
謝謝你的解答

我是課本很多公式

但我不知道怎麼帶
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2014-5-10 20:38:20 | 顯示全部樓層
謝謝你我看懂了

也會帶了

雖然我是硬背公式的 0.0
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2014-5-10 21:21:05 | 顯示全部樓層
第二題是

1 X S=3  因為公式是 K X S =3 ( K:煙霧之消光係數)