作者:陳浩然


自從香港買了以PBI為外層布料的消防衣之後,
「PBI 黃金戰甲」之名不競而走,也成了亞洲其他國家消防員羨慕的對象。
在眾多的新聞報導中,最令人好奇的,是不斷重複出現的一句話------
新的消防衣採用PBI Matrix為外層布料,可以抵抗攝氏1093度高溫,較只能抗熱攝氏800度的舊衣為優。

可以抗到1000多度C的布料?事實真是如此嗎?
筆者試著去網路上尋找一些資料,整理如下:
PBI介紹
1982年底,塞拉尼斯公司實現PBI商品化生產。其採用熔融本體聚合方法,以乾法紡絲製成纖維。PBI纖維具有高度的絕緣性及良好的耐熱性,分解溫度為 660℃,具有較好的熱穩定性和較低的熱收縮性。PBI高溫無煙低毒,LOI高達48。但PBI耐光性差,在太陽光作用下,強度和相對分子質量下降顯著,且對化學試劑穩定性差,此外,用於合成樹脂的胺類單體具有致癌性,限制了PBI的推廣。

上述簡介有三個重點:
(1) PBI 的分解溫度為 660℃
(2) PBI 的LOI值為48
(3) PBI 耐光性差 (這點後面會作討論)
從這個簡介看來,似乎找不到PBI可以耐到1000多度C的證據。


第二個表格,來自經濟部工業局紡織產業發展推動辦公室所發表的一篇文章
網址請點我
cfbe9c3f1d2506dc71d0b6511fb6e02b.png
上面表格的重點如下:
(1) PBI 的融點為 450度C
(2) PBI 的LOI值為38 (前一則簡介為48)
(3) 容許溫度大致上就是600度C以下
從這張表格,也看不出PBI可以耐到超過1000度C。


第三個表格,來自上海材料工業服務平台,PBO纖維的主要物化性能
主要是介紹PBO,但表格當中也有出現PBI的物理性質
870fd14e037f0e37b0beb53490ad084a.png
這張表格的重點:
(1) PBI的分解溫度為 550℃  (第一則簡介的分解溫度是660℃)
(2) PBI的LOI值是41 (出現48、38,現在變成41?)
(3) PBI纖維非常脆弱,強度極低,才0.4
OK! 從這張表格中「再度看不出來PBI可以耐超過1000度C」


接下來看一段從PBI官網中截取下來的影片

影片的重點在於左邊PBI的布片,可以清楚看到,
PBI 布料在接觸火焰 3~6 秒後,即開始出現碳化的現象,
此火焰溫度約三、四百度C,不可能超過1000℃。
另一個最簡單測試的方法,就是拿打火機直接燒PBI消防衣,
看是不是真的能耐1000℃的高溫。

目前台灣有一些縣市的消防局,
花了平常預算幾近3倍的錢,買了「號稱能抗1093℃的PBI消防衣」,
花錢事小、安全事大,
若基層消防員對這件PBI消防衣心存錯誤的幻想,
以為它真的能耐到1000多度的高溫,
這樣對消防弟兄的安全到底是好還是壞?

結論要記住:
PBI消防衣不可能耐到1093℃,溫度不到500℃就會開始碳化!
這個1093℃是從香港傳出來的,
而香港PBI消防衣的製造商是一家美國公司。
美國公司,真的很會行銷(marketing),
這種行銷手法我們台灣廠商要好好學習。
但,安全裝備畢竟人命關天,還是要以測試出來的數字為主,
而不是發個新聞稿說可以抗1093℃就行了,

有在穿PBI的消防弟兄,出任務的時候還是要小心!
發表於 2015-1-29 22:01:10 | 顯示全部樓層
感謝版大分享...真是太用心了~
連續三篇的分享真是詳細呢!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2015-1-29 22:42:54 | 顯示全部樓層
jontalbain 發表於 2015-1-29 22:01
感謝版大分享...真是太用心了~
連續三篇的分享真是詳細呢!

謝謝~
不過不是我寫的,
我只是經過同意轉載,
希望你可以直接到"陳浩然"的網頁去表達感謝。
點頁首的聯結即可。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2015-1-30 07:55:55 | 顯示全部樓層
還是向各位執業的同仁獻上十二萬分敬意,有你們的存在,讓世界更美好,讓社稷更安定。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版| 消防心論壇

GMT+8, 2019-8-20 17:34

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表