不好意思 我想請問99年的這一題考題。

某耐火建築物倉庫(如圖)長、寬、高為10 m 、7 m 、3.5 m 。其中可燃物(木材為主)總重2100 kg 、總表面積200 m2 。該倉庫有正門開口,高2 m 、寬1.8 m ,左右兩牆各開有高1 m 、寬2 m 常時開啟之通風開口,已知,重力加速度g=9.8m/s2,空氣密度ρ=1.2 kg/m3,V.C.fire k=5.5,F.C.fire k=0.36,試問若該倉庫發生火災比較容易成為何種燃燒型態?火載量密度為何(kg/m2)?此一火災持續時間(min)為多少



我想問下他h是用平均高度 但我之前寫的考古題 都是只有單一開口部 像這樣他給三個開口的平均高度要怎麼計算? 煩請各位給我解答 感恩`
 樓主| 發表於 2015-4-29 18:24:19 | 顯示全部樓層
回復 dom0726 的帖子

燃燒速度=5.5*A*√H

A1=高1*寬1
A2=高2*寬2

A=開口總面積=A1+A2

H=開口平均高度
H=(A1*高1+A2*高2)/A1+A2

回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2015-4-29 19:07:32 | 顯示全部樓層
長x寬x高/長x寬.   =高   
     
  看幾個面積 相加 以此類推 就是總高
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2016-9-5 15:18:54 | 顯示全部樓層
火災學(八版)P269頁
例題
解答是否有誤
總面積2*1.8+1*2+1*2=7.6
總寬度1.8+2+2=5.8
故平均高度為7.6/5.8=1.3
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2019-2-16 11:37:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 helen750906 於 2019-2-16 11:42 編輯

各位大大抱歉,看不懂這題的課本答案,火災學聖經第九版第268頁第6題第一個答案
(1.2*(9.8)^1/2*(2*1.8+1*2+1*2)*((3.6*2+2*1+2*1)/(3.6+2+2))^1/2)/200=0.173(<0.235)該倉庫發生火災較易成為通風控制燃燒。
請問((3.6*2+2*1+2*1)/(3.6+2+2))^1/2可以解釋為什麼要這樣算?
謝謝您
課本答案跟網路查詢到的並不一致,感到很疑惑,網路的答案https://books.google.com.tw/book ... e&q&f=false

請問題目中
V.C.fire K=5.5是什麼意思?
F.C.fire K=0.36是什麼意思?
回復 支持 反對

使用道具 舉報