[疑問與解惑] 請教各位這題要如何計算??

[複製鏈接]

該用戶從未簽到

發表於 2017-7-15 00:08:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
101.設備師
若選用出口標示燈與避難方向指示燈之縱向尺度如下表所示,試問其有效步行距離 應取多少?
phpW2w5nX.png

該用戶從未簽到

發表於 2017-7-15 16:19:01 | 顯示全部樓層
請參考設置標準146條-2

公式: D=k*h
其中D為步行距離
      k為常數
      h為上圖所示標示面縱向尺度

k值如下:
      1.出口標示燈: 未顯示避難方向符號者:150
                           顯示避難方向符號者:100
      2.避難方向指示燈:50